Удаленное конфигурирование Болида

Вопросы, связаные с охранно-пожарной сигнализацией, пожаротушением и прочие технические вопросы, не связаные с видеонаблюдением.
Ответить
Аватара пользователя
olegflip
Специалист
Сообщения: 535
Зарегистрирован: 21 окт 2008, 08:54
Откуда: Питер

Удаленное конфигурирование Болида

Сообщение olegflip » 29 сен 2010, 17:10

Мы работаем в основном с Сигмовским Рубеж-08 и на нем съели не одну собаку. И он без проблем и дополнительных телодвижений как конфигурируется, так и мониторится по ком-порту без к.л. переключений в режимы программирования. Чего не скажешь о Болиде. Для его конфигурирования нужно на пульте, кнопками перевести его в режим программирования. После завершения - переключить в режим мониторинга, опять же кнопками на пульте.
Ситуация: удаленный объект с фиксированным IP адресом и удаленным доступом к рабочему столу сервера, к которому по ком-порту подлючен С2000-М. Мы его законфигурировали и уехали. Через день-другой, конфигурацию потребовалось изменить. Как? Непосещая объект.
Последний раз редактировалось olegflip 03 окт 2010, 00:39, всего редактировалось 1 раз.

GenaSPB
Модератор
Сообщения: 11245
Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Сообщение GenaSPB » 30 сен 2010, 08:24

Самый простой вариант позвонить на объект и любому продиктовать код prog 123456 56 или тот пароль который у Вас забит. По окончании програмирования опять позвонить и попросить нажать clear. По другому боюсь ни как.

Аватара пользователя
olegflip
Специалист
Сообщения: 535
Зарегистрирован: 21 окт 2008, 08:54
Откуда: Питер

Сообщение olegflip » 03 окт 2010, 00:44

:lol:
это самый сложный вариант
на объекте никого нет
или скажем так, у меня еще есть возможность туда съездить и все подготовить для будущего удаленного перевода в режим программирования.

Мысль пока одна - припаять к кнопкам пульта кучу реле:
- 4 цифры пароля,
- клавиша энтер,
- клавиша CLR
- клавиша "влево"
- итого 4...7 реле
минимум реле, это если пароль будет из одинаковых цифр

GenaSPB
Модератор
Сообщения: 11245
Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Сообщение GenaSPB » 04 окт 2010, 08:41

Другой вариант.
Если вся конфигурация прибора может быть локальной (зашита в прибор без участия клавы) то можно поставить реле в RS 485 которой можно было бы удаленно отрубать клаву от системы. Тогда можно пошариться в приборе, только понадобиться преобразователь USB-RS 485.
Если система сконфигурирована в клаве то можно поставить на объекте С 2000К для постановки/снятия С 2000 ethernet одна на объекте другая в офисе. С 2000-M поставить в офисе и шарьтесь в ней в свое удовольствие. Только одна проблема, нужно поднять хороший, стабильный VPN, иначе объект останиться без охраны.

Аватара пользователя
olegflip
Специалист
Сообщения: 535
Зарегистрирован: 21 окт 2008, 08:54
Откуда: Питер

Сообщение olegflip » 04 окт 2010, 19:59

GenaSPB писал(а):Только одна проблема, нужно поднять хороший, стабильный VPN, иначе объект останиться без охраны.
Э-не! Хорошая мысль, но без охраны оставлять, это уж слишком. Да и потом, у меня там ПО на сервере будет крутится, логи писать и т.п.
Короче, уже начали движение в сторону пропайки проводков к кнопкам. :oops:

Ответить