Не знаю как решить проблему, подскажите
Не знаю как решить проблему, подскажите
Установил видео систему за городом. В доме поставил шкаф, завел кабель и установил компы с упсами. Видео на мониторы не выводится, отключаю вилку удлинителя из розетки, включаются упсы, видео на мониторах супер, вставляю вилку назад в розетку, видео супер, включаю свет в комнате - помеха на всех камерах, включаю обогреватель- камеры пропадают с мониторов. Выключаю обогреватель - видео с помехой, выключаю свет в комнате - картинка в идеале, через пару минут камеры пропадают с мониторов. Да еще видео передается по витой паре с использованием активных передатчиков и приемников, 1000 м периметр. Как решить такую проблему? Спасибо за совет.
1. А если юпсУ исключить, как себя система поведет?
2. ЮпсА имеет три входные клеммы (земля, фаза, ноль) и три выходные (земля, ~220, ~220). Не об'единен ли ноль на входе с одной из клемм на выходе? этого делать нельзя.
3. На нулевую клемму юпсЫ должен приходить "ноль", на фазную - "фаза". Если у Вас наоборот, то переверните вилку юпсЫ кверх ногами.
2. ЮпсА имеет три входные клеммы (земля, фаза, ноль) и три выходные (земля, ~220, ~220). Не об'единен ли ноль на входе с одной из клемм на выходе? этого делать нельзя.
3. На нулевую клемму юпсЫ должен приходить "ноль", на фазную - "фаза". Если у Вас наоборот, то переверните вилку юпсЫ кверх ногами.
Последний раз редактировалось olegflip 07 окт 2010, 08:45, всего редактировалось 1 раз.
Если земля от компов приходит на бесперебойник, то вилку выдёргивать нельзя! Вы же и землю рвёте при этом... проверку на бесперебойную работу надо делать, выключая вводной автомат в здании!
В сети 220В может быть слижком низкое напряжение, поэтому и камеры тухнуть могут.... Ещё и бесперебойник может быть неправильно рассчитан...
В сети 220В может быть слижком низкое напряжение, поэтому и камеры тухнуть могут.... Ещё и бесперебойник может быть неправильно рассчитан...