AlexLider писал(а):На втором фото кстати кабель проведен хотя бы через отверстия в стене, а не прямо между перекрытиями. За это плюс
На первом фото (не мой монтаж и обьект) прямой путь "для профигачивания" горизонтального участка в последующем времени. Или картинку повесят или цветуечки, или полочку....
На втором фото (это потолок ) отверстия в стене 22*. Кабель, кстати наружка 2х броневая, уложен на площадки с защелкой - удобно, быстро, и не касается бетона-стен. Потолок под гипсокартон - что применяется в 70% при выравнивании потолков в помещениях. Вариант "убийства" минимален. Только на период монтажа "пешек" для каркаса. Вариант "убийства" болгаркой ( при прорезании штроб для электрики и прочего) минимально ничтожен. Пьяный джамшут сведен к минимуму отступом от стены 500 мм.
А вот магистраль белого кабеля - охранка (не моя работа) проложена не совсем правильно. Слишком мал отступ от стены - радость джамшуту и болгарке.
AlexLider писал(а): монтаж до этапа замуровывания мы видим, а где схемы и чертежи кабельных трасс?
Схемы с размерами, фото монтажей и обьектов - все хранится у клиента и у мастера в "реестре выполненных работ". И предоставляется при первом требовании. По моему это вообще - прописная истина.
По поводу повторной закладки провода в гофру в стене и прочем.
Возможна. Но при условии что в гофре достаточно еще места свободного + наличие заранее оставленного в ней тросика + углы трассы не 90" + желание получить неплохую порцию "геммороя" +
достойная оплата труда.