не могу понять помогите дип 41 и ипд 3.1
не могу понять помогите дип 41 и ипд 3.1
прибор гранит, шлейф состоял из 9 дип 41 где то в середине ипд 3.1 стоял все работало, добавил с конца шлейфа еще 4 ипд 3.1, резистор поставил , все правильно подключил, индикаторы не моргают на ипд3.1 шлейф перестал братся начал прозванивать: питание на цехе показывает один на последних датчиках короче пришлось 5 дип 41 менять на ипд 3.1 что бы питание доходило до конца шлейфа. почему так до этого же шлейф брался?????
GenaSPB писал(а):Посчитайте паспортные данные токопотребления на извещатели и сравните их с макс. током шлейфа Гранита. А еще 41 бывают жрут ток как при пожаре но при этом на нем индикация отсутствует. Один из тех 5 такой скорее и есть.
да только не один а два датчика жрали, интересно то что до того как в шлейф не добавили 4 ипд 3.1 такого потребления тока не было у дипов, а на одном датчике ножка отлетела

блин... используйте знаки препинания! просто ужас читать вашу писанину!
по теме: было на объекте отключение света,в результате наиговейнейший БП от полисервиса вместо того,что выключить нагрузку,разрядил акб до 6 вольт,и вся сигналка начала глючить,после пожарный шлейф запустить не удалось - всё время уходил в тревогу после сброса тревоги
по теме: было на объекте отключение света,в результате наиговейнейший БП от полисервиса вместо того,что выключить нагрузку,разрядил акб до 6 вольт,и вся сигналка начала глючить,после пожарный шлейф запустить не удалось - всё время уходил в тревогу после сброса тревоги
-
- Специалист
- Сообщения: 241
- Зарегистрирован: 31 янв 2011, 08:29
- Откуда: Пенза