Здравствуйте.
Сразу к делу: завод, территория 20 гектар, забор 1800 метров вокруг завода, установка 30 в/к вдоль забора. Самая дальняя в/к 1000 метров.
Вопрос: 1. какой кабель тянуть?
2. какой передатчик/приемник использовать?
Сразу к делу: завод, территория 20 гектар, забор 1800 метров вокруг завода, установка 30 в/к вдоль забора. Самая дальняя в/к 1000 метров.
Вопрос: 1. какой кабель тянуть?
2. какой передатчик/приемник использовать?
Для обнаружения ползущего нада детектор вменяемый. Кто обнаруживать будет? Уснувший или сваливший в другую комнату оператор?
Не говоря уж про подготовку периметра. В метровой траве не то что ползущего - идущего не сразу разглядеть... Сигналки как я понял не будет?
Ну не хочет - пусть оптику ставит. Выбора не очень много....

Ну не хочет - пусть оптику ставит. Выбора не очень много....
Есть такой очень бюджетный вариант: http://byterg.ru/catalogue/element/mvc-0811k/
видеокамера с питанием и передачей сигнала вместе в одном флаконе специально для периметров. Но дешевизна - пожалуй единственное достоинство этого варианта ...
До 600м вообще по телефонному кабелю делается, один кабель на 10-20 камер цепочкой сразу пойдёт. В Вашем варианте на 1000м придётся коаксиалы тащить, на каждую камеру свой, тут кабели составят львиную долю цены.
видеокамера с питанием и передачей сигнала вместе в одном флаконе специально для периметров. Но дешевизна - пожалуй единственное достоинство этого варианта ...
До 600м вообще по телефонному кабелю делается, один кабель на 10-20 камер цепочкой сразу пойдёт. В Вашем варианте на 1000м придётся коаксиалы тащить, на каждую камеру свой, тут кабели составят львиную долю цены.
Используйте многопарный камель и кроссируйте в шкафах около каждой камеры. В тот же шкаф БП и преобразователь.
Я лично решая счас самолично такую же задачу шкафы просто собрал сам на базе ДКС или IEK-овских шкафов с монтажной панелью..
Есть готовые, даже с подогревом и с установленными кроссами/преобразователями. Те же КМГО от Тахиона. Но дороговато по деньгам получается шкафы с подогревом - проще сделать самому. Греть можно чем угодно - лампочкой, саморегулирующимся кабелем (в антиобледенительных системах применяется), готовые нагревательные элементы продаются...
Я лично решая счас самолично такую же задачу шкафы просто собрал сам на базе ДКС или IEK-овских шкафов с монтажной панелью..
Есть готовые, даже с подогревом и с установленными кроссами/преобразователями. Те же КМГО от Тахиона. Но дороговато по деньгам получается шкафы с подогревом - проще сделать самому. Греть можно чем угодно - лампочкой, саморегулирующимся кабелем (в антиобледенительных системах применяется), готовые нагревательные элементы продаются...