Вопросы, связаные с охранно-пожарной сигнализацией, пожаротушением и прочие технические вопросы, не связаные с видеонаблюдением.
-
Screw
- Специалист
- Сообщения: 111
- Зарегистрирован: 12 авг 2011, 22:42
- Откуда: Самара
Сообщение
Screw » 17 июл 2012, 10:23
Подскажите у меня на объекте натяжной потолок расстояние до основного потолка 60 см. высота от пола 3м. Датчики адресные ДИП-34А. К примеру возьмём комнату 11/8,5 м. подскажите сколько датчиков нужно поставить?
В описаниях к датчику есть такое:
Код: Выделить всё
Согласно требованиям СП5.13130.2009 извещатели устанавливаются на потолке, отступив не более чем на 4,5 м от стены. При этом по таблице 13.3 СП5.13130.2009: защищаемая площадь составляет 85 м² при высоте установки до 3,5 м.
-
GenaSPB
- Модератор
- Сообщения: 11245
- Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
- Откуда: Санкт-Петербург
-
Контактная информация:
Сообщение
GenaSPB » 17 июл 2012, 10:43
Сначала написал что одного достаточно, потом вспомнил что расстояние от стены до извещателя при такой высоте установки не должно превышать 4.5 метра. Комната длиной 11 метров и не забудьте что мерить надо до дальней точки, угла. Так что два.
-
Рустам
- Специалист
- Сообщения: 3926
- Зарегистрирован: 10 май 2007, 06:59
- Откуда: Челябинск
Сообщение
Рустам » 17 июл 2012, 10:55
Так всё-таки натяжной или подвесной потолок? Нужно ставить извещатели и на подвесной потолок и за ним тоже. При такой длине помещения по два извещателя и там и там. Можно за подвесной потолок не ставить, если там нет горючих кабелей, но в реальности они там почти всегда есть ...
-
Screw
- Специалист
- Сообщения: 111
- Зарегистрирован: 12 авг 2011, 22:42
- Откуда: Самара
Сообщение
Screw » 17 июл 2012, 15:09
За потолком будет 220В освещение. Но там не будет возможности обслуживания, потому как потолок закроют полностью.
Но ведь к описанию датчика расстояние до стены не менее 4,5 м. Поэтому думаю 6 датчиков на потолке.
-
Рустам
- Специалист
- Сообщения: 3926
- Зарегистрирован: 10 май 2007, 06:59
- Откуда: Челябинск
Сообщение
Рустам » 18 июл 2012, 06:34
Не более, а не "не менее". При ширине комнаты 8,5м если ставить извещатели по оси комнаты, то до стен будет по 4,25м с каждой стороны, 4,25<4,5, шесть не надо.

-
Screw
- Специалист
- Сообщения: 111
- Зарегистрирован: 12 авг 2011, 22:42
- Откуда: Самара
Сообщение
Screw » 18 июл 2012, 07:31
Но если ставить по центру так что бы до краёв было 4,25 то и по центру 6 будет.
Подскажите, а оповещатели AC-3-4 сколько на такую комнату? У меня тоже 6 получилось, потому как они 86 дб, а минимум нужно 75.
-
Рустам
- Специалист
- Сообщения: 3926
- Зарегистрирован: 10 май 2007, 06:59
- Откуда: Челябинск
Сообщение
Рустам » 18 июл 2012, 08:01
Почему речевое оповещение, а не звуковое??? Почему 75дБ, сотрудники там спят что ли?
Логику про шесть извещателей не понял вообще.
-
Screw
- Специалист
- Сообщения: 111
- Зарегистрирован: 12 авг 2011, 22:42
- Откуда: Самара
Сообщение
Screw » 18 июл 2012, 08:13
От извещателя до стены будет 4,25, но до угла стены будет больше 4,25 поэтому их чаще придётся ставить, поэтому то на то и выдет.
В СП 5
Код: Выделить всё
4 Требования пожарной безопасности к звуковому и речевому оповещению
и управлению эвакуацией людей
4.1 Звуковые сигналы СОУЭ должны обеспечивать общий уровень звука (уровень звука посто-
янного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями) не менее 75 дБА на рас-
стоянии 3 м от оповещателя, но не более 120 дБА в любой точке защищаемого помещения.
4.3 В спальных помещениях звуковые сигналы СОУЭ должны иметь уровень звука не менее чем
на 15 дБА выше уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении, но не менее 70 дБА. Из-
мерения должны проводиться на уровне головы спящего человека.
Это кафе.
Затухание на расстоянии 3 м. 9,5дб.
Получается их чаще чем дипы ставить?
-
GenaSPB
- Модератор
- Сообщения: 11245
- Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
- Откуда: Санкт-Петербург
-
Контактная информация:
Сообщение
GenaSPB » 18 июл 2012, 08:59
Screw, а проект не пробовали заказать на это дело?
-
Рустам
- Специалист
- Сообщения: 3926
- Зарегистрирован: 10 май 2007, 06:59
- Откуда: Челябинск
Сообщение
Рустам » 18 июл 2012, 09:25
Так Вам нужно 75дБ в 3-х метрах от оповещателя или по всему помещению? И почему речевое оповещение?
Вообще идея заказать проект выглядит здравой

-
Screw
- Специалист
- Сообщения: 111
- Зарегистрирован: 12 авг 2011, 22:42
- Откуда: Самара
Сообщение
Screw » 18 июл 2012, 09:52
У меня есть предварительная и согласованная расстановка оборудования, сделанная предыдущим инженером. Есть необходимость переквалифицироваться от инженера по монтажу в проектировщика, поэтому в планах проект сделать самому, но после согласовать с хорошими проектировщиками.
Мне нужно так, как правильно. За этим и советуюсь.
-
Рустам
- Специалист
- Сообщения: 3926
- Зарегистрирован: 10 май 2007, 06:59
- Откуда: Челябинск
Сообщение
Рустам » 18 июл 2012, 10:24
Тогда извещатели расставляй в соответствии с требованиями СП5 13130 2009, а оповещатели в соответствии с СП 3.13130.2009 .