Проблемы с приводами CAME
-
- Специалист
- Сообщения: 151
- Зарегистрирован: 23 апр 2011, 11:28
- Откуда: Екатеринбург
- Контактная информация:
Проблемы с приводами CAME
Всем привет! Смонтировали по весне привода и автоматику CAME если память не изменяет Ati3000. Вроде бы все нормально было первые 2 недели. А потом начали "убегать" микрики в приводах, из за чего ворота то слишком далеко открываются, то не закрываются, так как начинают перекрывать датчики. Приедешь настроишь вроде всё норм. Но через недели 2-3 история повторяется. И вчера еще ездил у них проблема была со слишком короткой паузой при открытии-слишком рано закрывались. Я приехал, подал питание и не заметил проблем. По просьбе заказчика увеличил паузу аж до 1 минуты.
Но при проверке оказалось что пауза меняется +- 10-20 секунд. С чем связано непонятно.
По микрикам тоже не знаю с чем связано, физически они точно не двигаются, так как затягиваю хорошо, потом тяжело откручивается.
Местность вроде не болотистая, столбики убегать не должны.
Единственное что могу сказать это заказчик (председатель ТСЖ) въедливая, весь мозг проест. И народ там регулярно что-нибудь ломает физически. Бывает и в ворота на машине въезжает и в столбики. Но когда были аварии или попытки сломать, об этом нам говорят и данные случаи не в счет.
А так реально приезжаешь нигде ничего не погнуто а приводы убегают то в одну то в другую сторону.
Может все таки в людях проблема? Интересно ваше мнение...
Но при проверке оказалось что пауза меняется +- 10-20 секунд. С чем связано непонятно.
По микрикам тоже не знаю с чем связано, физически они точно не двигаются, так как затягиваю хорошо, потом тяжело откручивается.
Местность вроде не болотистая, столбики убегать не должны.
Единственное что могу сказать это заказчик (председатель ТСЖ) въедливая, весь мозг проест. И народ там регулярно что-нибудь ломает физически. Бывает и в ворота на машине въезжает и в столбики. Но когда были аварии или попытки сломать, об этом нам говорят и данные случаи не в счет.
А так реально приезжаешь нигде ничего не погнуто а приводы убегают то в одну то в другую сторону.
Может все таки в людях проблема? Интересно ваше мнение...
-
- Специалист
- Сообщения: 151
- Зарегистрирован: 23 апр 2011, 11:28
- Откуда: Екатеринбург
- Контактная информация:
Изначально они легко открывались, но сами ворота были не смазаны. Потом после нескольких инцидентов с людьми и машинами, им пришлось восстанавливать ворота. В зоне приводов наварили большие пластины толстого металла. Следовательно ворота стали тяжелее, стали туже открываться-закрываться именно приводами, руками идут нормально. Усилие изначально ставили по просьбе этой тетки на максимум.
Недавно ворота снимали и смазывали петли, но особо не помогло. Не знаю с чем связано. Может перемерять все расстояния которые в инструкции указаны? Кстати там очень часто ходят и раздвигают вручную и первые и вторые ворота, чтобы сквозь двор пройти, думаю это тоже влияет.
Недавно ворота снимали и смазывали петли, но особо не помогло. Не знаю с чем связано. Может перемерять все расстояния которые в инструкции указаны? Кстати там очень часто ходят и раздвигают вручную и первые и вторые ворота, чтобы сквозь двор пройти, думаю это тоже влияет.
-
- Модератор
- Сообщения: 11245
- Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
- Откуда: Санкт-Петербург
- Контактная информация:
Похоже оси вращения приводов ушли при этом.В зоне приводов наварили большие пластины толстого металла.
Вполне возможно, так же как и то что приводам походу скоро капец придет. Люфтят уже наверное?Кстати там очень часто ходят и раздвигают вручную и первые и вторые ворота, чтобы сквозь двор пройти, думаю это тоже влияет.
-
- Специалист
- Сообщения: 151
- Зарегистрирован: 23 апр 2011, 11:28
- Откуда: Екатеринбург
- Контактная информация:
Был я там недели 2 назад. Приводы ati 5000. Все размеры померял, в принципе норм. Нашел серьезный косяк-пластины которые привариваются на столбики- загнуты, причем все 4. Одна из них аж на 4 сантиметра привод в сторону увела. Показал председателю, она долго возмущалась и делала вид что это приводы сами, и это типа гарантийный случай. Она убеждала что это все погнуто давно. "Или иди смотри видео, ищи когда и кто нам их погнул". Я ее мягко послал. Она Ушла и начал разбираться, и ведь точно кто то их загнул, эта створка убежала аж на 50 см, то есть не закрывалась, поэтому их отключили.
Также консультировались на объекте с представителем Came местным, мы все сделали нормально. Привода тяжело могут быть от того что въезжали машины и загнули створки, от чего ушли шарниры. Кроме того, мог погнутся Вал в приводе из за этих аварий.
В принципе разобрались. Пластины они теперь усиливают самостоятельно. И больше не звонят.
Также консультировались на объекте с представителем Came местным, мы все сделали нормально. Привода тяжело могут быть от того что въезжали машины и загнули створки, от чего ушли шарниры. Кроме того, мог погнутся Вал в приводе из за этих аварий.
В принципе разобрались. Пластины они теперь усиливают самостоятельно. И больше не звонят.
Недавно ворота снимали и смазывали петли, но особо не помогло. Не знаю с чем связано. Может перемерять все расстояния которые в инструкции указаны? Кстати там очень часто ходят и раздвигают вручную и первые и вторые ворота, чтобы сквозь двор пройти, думаю это тоже влияет.
Закиньте шарики в петли, и ворота начнут открыватся на поцентов 25 легче! Сам так делал на всех объектах
А что бы створки не раздвигали в ручную поставьте электромагнит!
-
- Специалист
- Сообщения: 151
- Зарегистрирован: 23 апр 2011, 11:28
- Откуда: Екатеринбург
- Контактная информация:
Калитки там есть. Но они для тех у кого есть ключи. Там у них хватает врагов. Во-первых, раньше двор использовался для сквозного прохода, обходить никто не хочет. Лезли через ворота. Ворота измазали солидолом, после этого народ ночью начал их ломать со злости. Во-вторых, дом 7 подъездов, из них 5 в ТСЖ, а 2 в управляющей компании. Причем 6 подъезд угловой и у него выход с другой стороны дома, а так как они враждуют у них нет ключа. Так что там кино и немцы, иногда аж страшно становится...ALEX_SE писал(а):Для прохода можно поставить калитку.
С петлями да - шарики можно. Коническими штыри сделать можно. Ну и за зазорами смотреть. А то бывает из-за температуры петли сжимаются и клинят.