Проблемы с приводами CAME

Вопросы, связаные с охранно-пожарной сигнализацией, пожаротушением и прочие технические вопросы, не связаные с видеонаблюдением.
reklamist
Специалист
Сообщения: 151
Зарегистрирован: 23 апр 2011, 11:28
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Проблемы с приводами CAME

Сообщение reklamist » 15 авг 2012, 20:21

Всем привет! Смонтировали по весне привода и автоматику CAME если память не изменяет Ati3000. Вроде бы все нормально было первые 2 недели. А потом начали "убегать" микрики в приводах, из за чего ворота то слишком далеко открываются, то не закрываются, так как начинают перекрывать датчики. Приедешь настроишь вроде всё норм. Но через недели 2-3 история повторяется. И вчера еще ездил у них проблема была со слишком короткой паузой при открытии-слишком рано закрывались. Я приехал, подал питание и не заметил проблем. По просьбе заказчика увеличил паузу аж до 1 минуты.

Но при проверке оказалось что пауза меняется +- 10-20 секунд. С чем связано непонятно.

По микрикам тоже не знаю с чем связано, физически они точно не двигаются, так как затягиваю хорошо, потом тяжело откручивается.

Местность вроде не болотистая, столбики убегать не должны.

Единственное что могу сказать это заказчик (председатель ТСЖ) въедливая, весь мозг проест. И народ там регулярно что-нибудь ломает физически. Бывает и в ворота на машине въезжает и в столбики. Но когда были аварии или попытки сломать, об этом нам говорят и данные случаи не в счет.

А так реально приезжаешь нигде ничего не погнуто а приводы убегают то в одну то в другую сторону.

Может все таки в людях проблема? Интересно ваше мнение...

GenaSPB
Модератор
Сообщения: 11245
Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Сообщение GenaSPB » 15 авг 2012, 20:57

Ворота без приводов легко открываются?

ALEX_SE
Специалист
Сообщения: 4259
Зарегистрирован: 19 авг 2011, 20:52
Откуда: Энгельс

Сообщение ALEX_SE » 15 авг 2012, 22:06

думаю возможная проблема это ручное открывание. Сделайте маркером риски на всех валах. И прибавьте усилие, возможно его не хватает вот и сбивается.

reklamist
Специалист
Сообщения: 151
Зарегистрирован: 23 апр 2011, 11:28
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение reklamist » 16 авг 2012, 20:29

Изначально они легко открывались, но сами ворота были не смазаны. Потом после нескольких инцидентов с людьми и машинами, им пришлось восстанавливать ворота. В зоне приводов наварили большие пластины толстого металла. Следовательно ворота стали тяжелее, стали туже открываться-закрываться именно приводами, руками идут нормально. Усилие изначально ставили по просьбе этой тетки на максимум.

Недавно ворота снимали и смазывали петли, но особо не помогло. Не знаю с чем связано. Может перемерять все расстояния которые в инструкции указаны? Кстати там очень часто ходят и раздвигают вручную и первые и вторые ворота, чтобы сквозь двор пройти, думаю это тоже влияет.

GenaSPB
Модератор
Сообщения: 11245
Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Сообщение GenaSPB » 17 авг 2012, 00:52

В зоне приводов наварили большие пластины толстого металла.
Похоже оси вращения приводов ушли при этом.
Кстати там очень часто ходят и раздвигают вручную и первые и вторые ворота, чтобы сквозь двор пройти, думаю это тоже влияет.
Вполне возможно, так же как и то что приводам походу скоро капец придет. Люфтят уже наверное?

reklamist
Специалист
Сообщения: 151
Зарегистрирован: 23 апр 2011, 11:28
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение reklamist » 17 авг 2012, 18:35

а почему капец им должен прийти? По осям я думаю когда поеду туда-проверю. может реально рычаг не тот стал и поэтому им тяжело.

Люфт по моему изначально был, ощутимый.

reklamist
Специалист
Сообщения: 151
Зарегистрирован: 23 апр 2011, 11:28
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение reklamist » 19 авг 2012, 08:31

Сегодня туда еду. всё промеряю и сделаю метки. потом буду думать.

reklamist
Специалист
Сообщения: 151
Зарегистрирован: 23 апр 2011, 11:28
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение reklamist » 06 сен 2012, 13:57

Был я там недели 2 назад. Приводы ati 5000. Все размеры померял, в принципе норм. Нашел серьезный косяк-пластины которые привариваются на столбики- загнуты, причем все 4. Одна из них аж на 4 сантиметра привод в сторону увела. Показал председателю, она долго возмущалась и делала вид что это приводы сами, и это типа гарантийный случай. Она убеждала что это все погнуто давно. "Или иди смотри видео, ищи когда и кто нам их погнул". Я ее мягко послал. Она Ушла и начал разбираться, и ведь точно кто то их загнул, эта створка убежала аж на 50 см, то есть не закрывалась, поэтому их отключили.

Также консультировались на объекте с представителем Came местным, мы все сделали нормально. Привода тяжело могут быть от того что въезжали машины и загнули створки, от чего ушли шарниры. Кроме того, мог погнутся Вал в приводе из за этих аварий.


В принципе разобрались. Пластины они теперь усиливают самостоятельно. И больше не звонят.

ALEX_SE
Специалист
Сообщения: 4259
Зарегистрирован: 19 авг 2011, 20:52
Откуда: Энгельс

Сообщение ALEX_SE » 06 сен 2012, 19:49

Пьяный шел через шлагбаум....
Не то что пластины - стрелы гнуться.

van2010

Сообщение van2010 » 16 сен 2012, 08:14

Недавно ворота снимали и смазывали петли, но особо не помогло. Не знаю с чем связано. Может перемерять все расстояния которые в инструкции указаны? Кстати там очень часто ходят и раздвигают вручную и первые и вторые ворота, чтобы сквозь двор пройти, думаю это тоже влияет.

Закиньте шарики в петли, и ворота начнут открыватся на поцентов 25 легче! Сам так делал на всех объектах
А что бы створки не раздвигали в ручную поставьте электромагнит!

ALEX_SE
Специалист
Сообщения: 4259
Зарегистрирован: 19 авг 2011, 20:52
Откуда: Энгельс

Сообщение ALEX_SE » 16 сен 2012, 11:55

Для прохода можно поставить калитку.
С петлями да - шарики можно. Коническими штыри сделать можно. Ну и за зазорами смотреть. А то бывает из-за температуры петли сжимаются и клинят.

reklamist
Специалист
Сообщения: 151
Зарегистрирован: 23 апр 2011, 11:28
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение reklamist » 19 сен 2012, 17:58

ALEX_SE писал(а):Для прохода можно поставить калитку.
С петлями да - шарики можно. Коническими штыри сделать можно. Ну и за зазорами смотреть. А то бывает из-за температуры петли сжимаются и клинят.
Калитки там есть. Но они для тех у кого есть ключи. Там у них хватает врагов. Во-первых, раньше двор использовался для сквозного прохода, обходить никто не хочет. Лезли через ворота. Ворота измазали солидолом, после этого народ ночью начал их ломать со злости. Во-вторых, дом 7 подъездов, из них 5 в ТСЖ, а 2 в управляющей компании. Причем 6 подъезд угловой и у него выход с другой стороны дома, а так как они враждуют у них нет ключа. Так что там кино и немцы, иногда аж страшно становится...

Ответить

Вернуться в «Охранные и пожарные сигнализации, пожаротушение и т.п.»