Помехи на регистраторе
Re: Помехи на регистраторе
В камерах стоят DC-DC степдауны, возможно в одной из камер степдаун пошел в разнос и выдает помеху по 12 В
-
- Специалист
- Сообщения: 3407
- Зарегистрирован: 16 окт 2012, 09:24
- Откуда: Рязань
Re: Помехи на регистраторе
там же свои БП на каждой камере. если только гадит по видеоканалу.Dim32 писал(а):В камерах стоят DC-DC степдауны, возможно в одной из камер степдаун пошел в разнос и выдает помеху по 12 В
тут скорее либо все же земляная петля (наиболее вероятно), либо разные фазы для питания (вероятность меньше), либо хреновый БП на одной из камер, либо адская наводка на видеокабель.
Re: Помехи на регистраторе
Наводку на видеокабель мы отмели, пускали не по каналам фабрики, а по воздуху напрямую к приемнику, та же фигня, все рябит, разные фазы врядли, все в одной розетке ( заземление все из той же точки, где регистратор) (прилагаю схему)
Вместе работают только 1и2 и то на регистраторе тантос (на регистраторе ИНФИНИТИ косячат все)
Такие же БП и камеры с регом ИНФИНИТИ используем на второй фабрике, 21 камера, схема подключения такая же, косяков нет, хотя там даже ничего не заземляли, делали на скорую руку..
Вместе работают только 1и2 и то на регистраторе тантос (на регистраторе ИНФИНИТИ косячат все)
Такие же БП и камеры с регом ИНФИНИТИ используем на второй фабрике, 21 камера, схема подключения такая же, косяков нет, хотя там даже ничего не заземляли, делали на скорую руку..
Re: Помехи на регистраторе
1. У вас какие блоки питания (импульсники или на трансформаторах)?
2 . Блоки заземление подключено?
3. Если блоки в одной розетке, значит они рядом стоят ?
4 Минусовой провод Бп соединен в одной точке?
2 . Блоки заземление подключено?
3. Если блоки в одной розетке, значит они рядом стоят ?
4 Минусовой провод Бп соединен в одной точке?
Re: Помехи на регистраторе
Как я понял, красные до синего квадратика это 220 в, и у каждой камеры свой БП.Dmitry писал(а):Наводку на видеокабель мы отмели, пускали не по каналам фабрики, а по воздуху напрямую к приемнику, та же фигня, все рябит, разные фазы врядли, все в одной розетке ( заземление все из той же точки, где регистратор) (прилагаю схему)
Вместе работают только 1и2 и то на регистраторе тантос (на регистраторе ИНФИНИТИ косячат все)
Такие же БП и камеры с регом ИНФИНИТИ используем на второй фабрике, 21 камера, схема подключения такая же, косяков нет, хотя там даже ничего не заземляли, делали на скорую руку..
220 проложены вместе с видео? Если так, возможно один из БП гадит в 220, и от нее помеха идет в видеокабель.
Я бы посоветовал в целях диагностики откинуть 220 совсем и запитать все камеры от 12 в акков от бесперебойников.
Re: Помехи на регистраторе
Завтра попробую запитать всю сеть на 12в от одного 7 амперного блока, дабы исключить "гадости" от БП, посмотрим что выйдет
Re: Помехи на регистраторе
Запитал все камеры от одного блока, показывать стали явно лучше, вопрос в том, не проявятся ли помехи при запуске фабрики, после 20го узнаем конечный результат.
Re: Помехи на регистраторе
Если монтаж выполнили правильно, не появятсяDmitry писал(а):Запитал все камеры от одного блока, показывать стали явно лучше, вопрос в том, не проявятся ли помехи при запуске фабрики, после 20го узнаем конечный результат.