Помехи на регистраторе

Как построить, что использовать, почему не работает и т.п. Не знаете куда писать? Пишите сюда!
Dim32
Специалист
Сообщения: 982
Зарегистрирован: 11 июн 2014, 11:33

Re: Помехи на регистраторе

Сообщение Dim32 » 08 апр 2015, 21:21

В камерах стоят DC-DC степдауны, возможно в одной из камер степдаун пошел в разнос и выдает помеху по 12 В

Sergiodemaster
Специалист
Сообщения: 3407
Зарегистрирован: 16 окт 2012, 09:24
Откуда: Рязань

Re: Помехи на регистраторе

Сообщение Sergiodemaster » 08 апр 2015, 21:32

Dim32 писал(а):В камерах стоят DC-DC степдауны, возможно в одной из камер степдаун пошел в разнос и выдает помеху по 12 В
там же свои БП на каждой камере. если только гадит по видеоканалу.

тут скорее либо все же земляная петля (наиболее вероятно), либо разные фазы для питания (вероятность меньше), либо хреновый БП на одной из камер, либо адская наводка на видеокабель.

Dmitry
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 02 апр 2015, 20:37

Re: Помехи на регистраторе

Сообщение Dmitry » 08 апр 2015, 22:25

Наводку на видеокабель мы отмели, пускали не по каналам фабрики, а по воздуху напрямую к приемнику, та же фигня, все рябит, разные фазы врядли, все в одной розетке ( заземление все из той же точки, где регистратор) (прилагаю схему)

Вместе работают только 1и2 и то на регистраторе тантос (на регистраторе ИНФИНИТИ косячат все)


Такие же БП и камеры с регом ИНФИНИТИ используем на второй фабрике, 21 камера, схема подключения такая же, косяков нет, хотя там даже ничего не заземляли, делали на скорую руку..

Аватара пользователя
nik_nik
Специалист
Сообщения: 474
Зарегистрирован: 03 янв 2013, 12:10
Откуда: Алтайский край

Re: Помехи на регистраторе

Сообщение nik_nik » 09 апр 2015, 06:27

1. У вас какие блоки питания (импульсники или на трансформаторах)?
2 . Блоки заземление подключено?
3. Если блоки в одной розетке, значит они рядом стоят ?
4 Минусовой провод Бп соединен в одной точке?

Dim32
Специалист
Сообщения: 982
Зарегистрирован: 11 июн 2014, 11:33

Re: Помехи на регистраторе

Сообщение Dim32 » 09 апр 2015, 10:58

Dmitry писал(а):Наводку на видеокабель мы отмели, пускали не по каналам фабрики, а по воздуху напрямую к приемнику, та же фигня, все рябит, разные фазы врядли, все в одной розетке ( заземление все из той же точки, где регистратор) (прилагаю схему)

Вместе работают только 1и2 и то на регистраторе тантос (на регистраторе ИНФИНИТИ косячат все)


Такие же БП и камеры с регом ИНФИНИТИ используем на второй фабрике, 21 камера, схема подключения такая же, косяков нет, хотя там даже ничего не заземляли, делали на скорую руку..
Как я понял, красные до синего квадратика это 220 в, и у каждой камеры свой БП.
220 проложены вместе с видео? Если так, возможно один из БП гадит в 220, и от нее помеха идет в видеокабель.
Я бы посоветовал в целях диагностики откинуть 220 совсем и запитать все камеры от 12 в акков от бесперебойников.

Dmitry
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 02 апр 2015, 20:37

Re: Помехи на регистраторе

Сообщение Dmitry » 09 апр 2015, 19:06

Завтра попробую запитать всю сеть на 12в от одного 7 амперного блока, дабы исключить "гадости" от БП, посмотрим что выйдет

Dmitry
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 02 апр 2015, 20:37

Re: Помехи на регистраторе

Сообщение Dmitry » 10 апр 2015, 23:11

Запитал все камеры от одного блока, показывать стали явно лучше, вопрос в том, не проявятся ли помехи при запуске фабрики, после 20го узнаем конечный результат.

Аватара пользователя
nik_nik
Специалист
Сообщения: 474
Зарегистрирован: 03 янв 2013, 12:10
Откуда: Алтайский край

Re: Помехи на регистраторе

Сообщение nik_nik » 11 апр 2015, 08:34

Dmitry писал(а):Запитал все камеры от одного блока, показывать стали явно лучше, вопрос в том, не проявятся ли помехи при запуске фабрики, после 20го узнаем конечный результат.
Если монтаж выполнили правильно, не появятся :D

Ответить

Вернуться в «Общие вопросы по видеонаблюдению»