Проблема с кодонаборной панелью К82
Проблема с кодонаборной панелью К82
Приветствую!
Приобрел данную панель на Али. Может использоваться как автономный контроллер, так и тупосчитыватель работающий по Виганд 26/34, что, собственно, мне от нее и нужно - работа совместно с контроллером Z-5R WEB
схема подключения совсем не хитрая:
По факту к Z-5R WEB подключил так:
+ 12v (K82) ----- + 12v (Z-5R WEB)
GND (K82) ------- GND (Z-5R WEB)
NO (K82) --------- Не использовал
COM (K82) ------- Не использовал
NC (K82) --------- Не использовал
BTN(K82) --------- Не использовал
GND(K82) -------- GND (Z-5R WEB)
D0(K82) ---------- D0 (Z-5R WEB)
D1(K82) ---------- D1 (Z-5R WEB)
GLED(K82) ------- GREEN (Z-5R WEB)
TXD(K82) --------- Не использовал
RXD(K82) --------- Не использовал
Перевел девайс в режим работы WG26 OUTPUT (контакт D0 замыкается на GND, подается питание на панель, размыкаем контакты - двойной звуковой сигнал - все готово)
Дальше, казалось бы все должно заработать... а фиг. Панель, при наборе кода с последующим подтверждением #, тупо не передает сигнал в контроллер. Бился с эти весь день, удалось выяснить - что бы панель начала слать код в контроллер нужно контакт GLED считывателя(управление зеленым светодиодом) запитать на контакт RED контроллера(контроллер имеет два контакта управления светодиодами RED и GREEN)
Расположение клемм на плате контроллера:
При такой схеме подключения, когда GLED считывателя запитан на RED контроллера сигнал по Виганд передается отлично, но световая индикация считывателя работает совершенно наоборот - в режиме ожидания кода горит зеленым, а в режиме приема кода красным... Контакты контроллера RED и GREEN являются многофункциональными и допускают переназначение - можно поменять местами, снять подачу питания для включения того или другого светодиода и т.д.. но как бы я не бился - если на панели в режиме ожидания горит красный светодиод - панель не отправляет код в контроллер. Если зеленый в режиме ожидания - все работает четко.
Сорри за много букв, хотел доступно описать свою проблему. Возможно, кто то уже сталкивался с подобным, возможно у кого то будут какие то мысли... буду признателен за любую помощь!
Приобрел данную панель на Али. Может использоваться как автономный контроллер, так и тупосчитыватель работающий по Виганд 26/34, что, собственно, мне от нее и нужно - работа совместно с контроллером Z-5R WEB
схема подключения совсем не хитрая:
По факту к Z-5R WEB подключил так:
+ 12v (K82) ----- + 12v (Z-5R WEB)
GND (K82) ------- GND (Z-5R WEB)
NO (K82) --------- Не использовал
COM (K82) ------- Не использовал
NC (K82) --------- Не использовал
BTN(K82) --------- Не использовал
GND(K82) -------- GND (Z-5R WEB)
D0(K82) ---------- D0 (Z-5R WEB)
D1(K82) ---------- D1 (Z-5R WEB)
GLED(K82) ------- GREEN (Z-5R WEB)
TXD(K82) --------- Не использовал
RXD(K82) --------- Не использовал
Перевел девайс в режим работы WG26 OUTPUT (контакт D0 замыкается на GND, подается питание на панель, размыкаем контакты - двойной звуковой сигнал - все готово)
Дальше, казалось бы все должно заработать... а фиг. Панель, при наборе кода с последующим подтверждением #, тупо не передает сигнал в контроллер. Бился с эти весь день, удалось выяснить - что бы панель начала слать код в контроллер нужно контакт GLED считывателя(управление зеленым светодиодом) запитать на контакт RED контроллера(контроллер имеет два контакта управления светодиодами RED и GREEN)
Расположение клемм на плате контроллера:
При такой схеме подключения, когда GLED считывателя запитан на RED контроллера сигнал по Виганд передается отлично, но световая индикация считывателя работает совершенно наоборот - в режиме ожидания кода горит зеленым, а в режиме приема кода красным... Контакты контроллера RED и GREEN являются многофункциональными и допускают переназначение - можно поменять местами, снять подачу питания для включения того или другого светодиода и т.д.. но как бы я не бился - если на панели в режиме ожидания горит красный светодиод - панель не отправляет код в контроллер. Если зеленый в режиме ожидания - все работает четко.
Сорри за много букв, хотел доступно описать свою проблему. Возможно, кто то уже сталкивался с подобным, возможно у кого то будут какие то мысли... буду признателен за любую помощь!
-
- Модератор
- Сообщения: 11172
- Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
- Откуда: Санкт-Петербург
- Контактная информация:
Re: Проблема с кодонаборной панелью К82
Не понял зачем в этой схеме Z-5R и в чем блажь переводить код в W26?
Re: Проблема с кодонаборной панелью К82
Z-5R WEB позволяет удаленную работу со скуд - это основное требование к системе.GenaSPB писал(а):Не понял зачем в этой схеме Z-5R и в чем блажь переводить код в W26?
-
- Модератор
- Сообщения: 11172
- Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
- Откуда: Санкт-Петербург
- Контактная информация:
Re: Проблема с кодонаборной панелью К82
Ну тогда либо терзать кеиайцев либо самому смотреть какого хрена они подтянули светодиод к виганду. Покапайся с Gnd может где не хватает или наоборот лишняя.
Re: Проблема с кодонаборной панелью К82
Китайцы скромно молчат... Разобрал, осмотрел всю плату - плата выполнена отлично - вся заводская пайка, ни соплей ни косяков визуально нет. в целом, сама поделка достойного качества.
выяснил, что GLED на считывателе просит землю - тогда работает виганд, но тогда св-диоды горят зеленым, если подать + не работает виганд, а св-диоды горят красным. если отключить совсем - горит красным и не работает виганд. Замкнутый круг... Выяснить бы, что это косячный экземпляр - было бы хорошо. Купил для теста, мне их много нужно.
выяснил, что GLED на считывателе просит землю - тогда работает виганд, но тогда св-диоды горят зеленым, если подать + не работает виганд, а св-диоды горят красным. если отключить совсем - горит красным и не работает виганд. Замкнутый круг... Выяснить бы, что это косячный экземпляр - было бы хорошо. Купил для теста, мне их много нужно.
-
- Модератор
- Сообщения: 11172
- Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
- Откуда: Санкт-Петербург
- Контактная информация:
Re: Проблема с кодонаборной панелью К82
Хочешь большую систему на кодонаборниках сделать? СКУД с кодом -это проходной двор.
Re: Проблема с кодонаборной панелью К82
Это, по сути, и делается для проходного двора, что бы избавить себя от геморроя бегать за всеми забирать физические ключи..)GenaSPB писал(а):Хочешь большую систему на кодонаборниках сделать? СКУД с кодом -это проходной двор.
лучше помоги панельку победить.. могу в СПб на растерзание заслать..)
-
- Модератор
- Сообщения: 11172
- Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
- Откуда: Санкт-Петербург
- Контактная информация:
Re: Проблема с кодонаборной панелью К82
Я не электронщик ни разу. Здесь есть ребята много больше меня разбирающийся в электронике.
Re: Проблема с кодонаборной панелью К82
Светодиоды не работают при перемене полярности.
Может стоит просто перепаять логику - чтобы красный загорался вместо зелёного, но надо знать где управляющий ключ, транзистор, микруха.
Сформулируйте чётко и кратко ваш вопрос - мозги сломал: то всё горит верно, то неверно, но код передаёт, то не передаёт.
Может стоит просто перепаять логику - чтобы красный загорался вместо зелёного, но надо знать где управляющий ключ, транзистор, микруха.
Сформулируйте чётко и кратко ваш вопрос - мозги сломал: то всё горит верно, то неверно, но код передаёт, то не передаёт.
Re: Проблема с кодонаборной панелью К82
Благодарю! уже выявил опытным путем. Вернул все обратно.KonBez писал(а):Светодиоды не работают при перемене полярности.
Я не электронщик, боюсь у меня это точно не получится. Знаю только, что все проблемы в электронике имеют два вида - есть ток там где не надо, нет тока там где надо. Нужно только определить тип проблемы.KonBez писал(а):Может стоит просто перепаять логику - чтобы красный загорался вместо зелёного, но надо знать где управляющий ключ, транзистор, микруха.
Должно работать так - подходите к двери, кодонаборная панель ждет ввода кода, горит красный св-диод. Вводите код. Если код принимается контроллером, моргнет зеленым и откроет дверь. Если код не принят, моргнет красным и дверь не откроет. так должно быть.KonBez писал(а):Сформулируйте чётко и кратко ваш вопрос - мозги сломал: то всё горит верно, то неверно, но код передаёт, то не передаёт.
У меня так - в режиме ожидания горит зеленым, если код принят - моргает красным. Т.е, все наоборот.
Все пляшет вокруг контакта панели GLED(контакт управления зеленым светодиодом).
1.Если на этот контакт подать землю, тогда работает Виганд и код передается панелью в контроллер, но при этом светодиоды работают не правильно(наоборот, как описал выше)
2. Если на этот контакт подать +12В перестает работать Виганд и код не передается в контроллер, св-диод в режиме ожидания горит красным(как должно быть)
3. Если этот контакт вообще не запитывать - Виганд не работает, св-диод горит красным(как в варианте 2)
Re: Проблема с кодонаборной панелью К82
Спасибо теперь намного понятнее. На всякий случай спрошу: А вы уверены что Z-5R сейчас работает в режиме по-умолчанию - красный в режиме ожидания, а зелёный подтверждения? Может вы уже их переназначали?
Есть ощущение что индикация в текущем режиме работать не будет, т.к. контроллер имеет два канала управления светодиодами. Замыкает линию - логическая "1", питание пошло горит красный, размыкает питания нет, аналогично и с зелёным. А в считывателе скорее всего если "1" то горит зелёный, а если "0" - не питания - красный.
Покажите обратную сторону платы пожалуйста, как я и писал теоретически можно обрезать две дорожки идущие в светодиодам и перенаправить их друг на друга. Практически если они есть вообще, если плата однослойная двухсторонняя и пр.
Есть ощущение что индикация в текущем режиме работать не будет, т.к. контроллер имеет два канала управления светодиодами. Замыкает линию - логическая "1", питание пошло горит красный, размыкает питания нет, аналогично и с зелёным. А в считывателе скорее всего если "1" то горит зелёный, а если "0" - не питания - красный.
Покажите обратную сторону платы пожалуйста, как я и писал теоретически можно обрезать две дорожки идущие в светодиодам и перенаправить их друг на друга. Практически если они есть вообще, если плата однослойная двухсторонняя и пр.